再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。 現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。 后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。 這個比值好像不太對吧~~! 然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。 分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。 這些數據好像是不對吧~! 請各位指點~!~! |
|
---|---|---|
|
mjy1986
級別: *
![]() |
老大,你二次測到電表接線柱之間應該是同一回路吧,怎么損失那么多電流,1.5變成1.1了,先檢查下線路,你的互感器也有問題。表顯示正常 |
---|---|
|