yyy313
大樹
級別: 略有小成
![]() |
鍋爐鼓風機電機,15KW, 直接啟動,熱繼電器整定電流等于電機額定電流。因啟動時間長,啟動電流大,往往在啟動時熱繼電器誤動作而跳閘。(電機和線路及鼓風機絕對無問題) 應該怎么辦才好呢? |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
![]() |
謝謝各位 回答4樓:1.啟動負荷大,星三角啟動不了;2.我們電網夠大,沒問題;3.直接啟動比降壓啟動對電機好 請教3樓:電子過流繼電器沒有用過,性能可靠嗎?故障率高嗎? |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
![]() |
異步電動機直接啟動的時間短,不會對電機造成危害;電網容量夠大的話,則不會對電網造成沖擊。 至于降壓啟動和誤動作的關系,則要看你的熱繼電器是怎樣接的了。 |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
![]() |
答16樓 電機本身結構能承受全壓起動的沖擊。 1. 所有低壓籠型電動機本身結構均能承受全壓起動的沖擊; 2. 所有大、中型高壓籠型電動機,按電機生產廠的規定,也能承受全壓起動的沖擊。如東風電機廠生產的,容量達8000kw的 Y1000——8——4 型電動機,廠家規定:允許全壓直接起動; 3. 大、中型高壓同步電動機有些不同。有些型號的同步電機因其轉子阻尼銅條的截面小,所以不能全壓起動。而有些型號的則可以,如蘭州電機廠生產的,容量達8000kw的 TD215/120——8 型同步電動機,廠家規定:允許全壓直接起動。 |
---|---|
|