最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。 |
|
---|---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
|
接常開不可以,按照嚴格的急停保護用法的定義,線路應該是能夠不依賴于程序而當緊急情況發生時,能夠獨立的可靠地切斷電源供應,使其運動立即停止。 所以大設備或工程的急停系統都是一套獨立于程序的“硬”電路系統, 但小機臺也可以使用程序來控制使其急停。但必須是使用常閉觸點! 試想想,如果使用常開的話,當線路的某一局部存在開路,而急停不常使用人員不知的情況下,當真正的緊急情況發生時,那么怎么能使plc觸發來進行緊急停止動作呢!? 而如果是使用常閉,那么外部電路的異常情況就可以及時發現!這是他們兩者的區別! |
---|---|
|