lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
這是松下伺服和西門子PLC的接線端子,大家能不能幫我連一下,順便幫忙說一下原理,謝謝。 我就是想用224這個晶體管輸出的PLC,Q0.0發高速脈沖來控制伺服的定位(程序都會寫,就不會接線),想用脈沖+方向控制伺服。大家看看這個Q0.0怎么接到伺服上,中間需要加電阻嗎? 希望大家講一下接線的原理。為什么這樣接線?聽說是共陽還是什么的?大家介紹一下,謝謝。 |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
串3.3K/0.25KW的電阻,西門子的是Q0.0接到伺服器PU,伺服器COM接24V地 |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
不要叫前輩,大家共同學習,我只是做過這個,有一點這方面的經驗而已。 S7-200我用的是包絡,PU1是接PLCQ0.0,中間有電阻。PU2接0V。44,45是另一路,應該是集電極開路輸出的,不是PLC用的 |
---|---|
|