胡驕陽
級別: 工控俠客
![]() |
沒那么復雜吧,這樣的現象不是你的線沒做好就是接錯了線。如果風機的相線沒有段,那么很有可能風機的零線斷了。 你另外接一個風機2在R1和S1上,兩個風機都能轉,那你1號風機的零線沒有問題嗎。兩個風機之所以能轉,原因是你把風機1和風機2串聯在了380V之間,每臺風機所得的電壓是200V所以才能轉的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
建議測Q1開關下端的T1到FU1的上端T1的電阻,肯定線路接觸不良,沒那么復雜,全是感應電壓在作怪,這是電子萬用表特性,工作經驗罷了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
我說明一下,我另接風機2分別在R1與N線、S1與N線。然后兩個風機都能工作`~!~! 正常運行`~! |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
全通。。。。。 |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
沒有電阻,,,斷路器下端出線T1到FU熔斷器上端是通的。 FU上端T1到Fu下端T11也是的。 |
|
---|---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
![]() |
“我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉”,說明FU1(T1)----N沒有電壓,也就是T1沒有電,按你的描述Q1閉合時CAD圖上U應當有電壓,接風機的時候是不是同一位置的N線?你可以看附件 [ 此帖被liuhuaxing在2011-05-11 17:45重新編輯 ] |
---|---|
|