sky072154
級別: 略有小成
![]() |
![]() 請教如圖中所示,K1為一電磁閥,圖中KA1閉合時正常,斷開時有較大火花,使用3個月左右,就會燒黑。。請問各位大俠,如何消除火花,市面上有什么現成的零件賣么,謝謝 |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
![]() |
市面上有現成的阻容吸收器,如果沒有就如上所說加裝二極管。主要是由于剩余電動勢造成的。 |
|
---|---|---|
|