redrock99
級別: 家園常客
![]() |
描述:12
圖片: ![]() 請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系 我說明下,這是個星三角的一次回路,F(xiàn)R1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別 應該利于調整FR的值 [ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ] |
---|---|
|
魚鷹
級別: 探索解密
![]() |
可能是ZL沒有搞清楚,在這里兩個熱保護,應該是雙速電機上用的,很多銑床主軸上都是這樣的。 只有這樣,裝兩臺熱繼電器才有必要!!! 此主回路圖,既可以接成星三角啟動,又可以接成雙速電機控制。 |
---|---|
|