我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
chenyu4322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenyu4322的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 11:36
本身這種控制方式就不對,在輸出的時候應該控制模擬量來控制溫度,也就是開關量控制在停止的時候溫度會向上沖得,得用晶閘管控制比較精確!

主站蜘蛛池模板: 国产精品毛片久久久久久久 | 国产视频一区二区在线观看 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 国产成人精品久久二区二区 | 国产JK白丝喷白浆一区二区 | 国产精品一区二区AV交换 | 国产欧美另类久久精品蜜芽 | 精品日产一卡二卡 | 日本黄网站三级三 | 国产小视频国产精品 | 久久精品一区二区三区综合看 | 天美传媒MV免费观看软件的特点 | 国产成人亚洲精品无码青青草 | 波多野无码中文字幕av专区 | 三级片网站人口在线播放 | 欧美性XXXXX极品娇小 | 东京热一区无码视频 | 国产极品网站在线观看 | 精品无码免费专区午夜 | 99久久无码精品国产免费 | 国产成人av大片在线播放 | 韩国日本香港三级 | 亚洲性之站 | 日韩精品人妻系列无码影院 | 丁香五月精品亚洲 | 国产边打电话边被躁视频 | 国产一区在线视 | 精品熟女少妇AV久久免费A片 | 国产白丝精品爽爽久久久久久蜜臀 | 国产麻豆国精精品久久毛片 | 特级做a爰片毛片免费69 | 成人国产片免费在线观看 | 欧美日韩极品美女精品 | 中文字幕少妇人妻av护士人妻 | 成人亚洲中文字幕无线乱码 | 蜜臀精品无码av在线播放 | 99国产精品亚洲区在线观看 | 2024在线观看无码 | 精品国产精品久久一区免费式 | 久久精品aⅴ无码中文字字幕 | 精品露脸国产偷人在视频7 精品乱码8久久久久久日本 |