fullspeed
級別: 探索解密
![]() |
俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊! 現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。 但是Q的編程口是RS232的,我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual (這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd ![]() 說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。 糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。 現在的問題是請教各位達人: 1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊? 2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式? 3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案? 4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL?? 謝謝大家! ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
FA-CNV2402CBL 三菱電纜公司生產,232轉422,0.2米長。 日本有賣,中國沒有賣。中國的價格目錄上沒有,問任何代理商他們都沒聽過。 樓主你這個問題,其他做三菱的不懂,但你發到工控人家園,遇到俺,哈哈,撞到槍口上了! 曾經這個網站上有一位北京的會員向我訂過類似的產品,是按照日本工廠的原圖制作的設備。 其中也要求使用這種方式連接屏和PLC,產品清單中,這根FA-CNV2402CBL根本訂不到貨。 在發貨前,我拿著這些設備幫客戶調試,研究了一些時間,自己做了一根線,從GT1000系屏就連接到了Q系列編程口了,30米! 按照日本人原來的設計圖紙,需要一個轉換器,叫做GT01-RS2T4的,然后再連另一根型號的30米長的422的線,最后再加上FA-CNV2402CBL才能成功。現在一根線直接搞定,還省了不少錢。 我做的這根線其實就是屏蔽加強版的QC30R2,用最好的屏蔽線來做。 樓主啊,你當初要是找我買屏和PLC,一切問題都很容易就解決了嘛 |
|
---|---|---|
|