fudong
級別: 家園常客
![]() |
大家好!請問松下FP-X L30 PLC 輸入點指示燈 不亮是什么原因? RUN亮 謝謝 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 松下PLC和三菱的不一樣,輸入端內部和24V是不接通的,要外接24V電。 短接COM和X是不會有輸入的。 你應該在COM和X間加24V電壓才有輸入。至于正負可由你自選,F(xiàn)P-X型對NPN,PNP都能用. [ 此帖被znz43在2011-11-08 10:41重新編輯 ] |
|
---|---|---|