向錢沖
級別: 略有小成
|
我公司有幾臺自動拋光機,為信捷PLC控制,都是相同的控制程序,一個工作流程完成后,有一步要控制變頻器反轉,但是其中有一臺就是沒有輸出反轉控制信號,機器也都裝了地線,后來將它與另一臺機進行對換,結果兩臺都能正常工作,這是為什么?難道是信捷PLC抗干擾能力太差嗎?有什么解決辦法? |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
你是將兩臺機的PLC對換了還是將兩臺機器對換了? 如果你認為是干擾引起的,就在PLC前面加上電磁噪音濾波器試試看. |
---|---|
|