今天將PLC和6RA70試著做通訊,但是組態好了以后,PLC的SF燈常亮,BF燈一直閃,而6RA70的ADB的紅燈一直閃(這個應該是得電的意思吧),黃燈不亮,綠燈常亮。搞了半天沒弄明白怎么回事。小弟入行時間不長,特此請教各位,幫忙給個說法。 我懷疑是不是組態的時候沒組對?我搜到一篇帖子,人家SIMOREG下面有7個選項,我的只有3個,不知道是不是這個原因……如果是,請哪位幫忙發下缺少的的GSD,我的郵箱: nidepeng_163@163.com 小弟在此謝過各位了…… 看到的帖子里,人家有7個 ![]() 而我的只有3個 ![]() |
---|---|
|
馮·斯特勞茨
級別: *
![]() |
沒人回答,我自言自語吧…… 這個問題的確是組態的問題,就是組態的時候沒選對型號,今天用領導的電腦就可以組上,原因就是領導電腦里STEP7里SIMOREG下面如上圖一樣有7個選項,用的6RA70的訂貨號(CBP2 : 6SE7090-0XX84-0FF5)就在我沒有的那4個里面。 但是現在又出現個問題,我把領導的GSD拷出來復制到我的STEP7里面,還是看不到缺少的那4個6RA70型號,在組態界面-》選項-》安裝GSD里面安裝拷過來的GSD也不行,求高人解答…… [ 此帖被馮·斯特勞茨在2011-12-06 21:29重新編輯 ] |
---|---|
|