youzida-121
級別: *
![]() |
通信控制多個速度,在不使用觸屏的情況下,怎么用電位器調速呢? |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
到目前為止我見過和用過的變頻器的模擬量輸入口都只有一個,這15個電位器即使串接或并接,那變頻器怎么去識別是第幾個電位器給它信號讓變頻器去控制幾號速度呢?我想這有點不太肯能。你那觸摸屏不能通訊是不是電纜不對?或者是操作不對。這種自己加的密碼只有把畫面程序弄上來才可用去掉,不然真沒辦法。 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
![]() |
看你在這種領導的照顧下真的不好做事。。。買個PLC文本一體的帶一路模擬量輸出的。。。就搞掂。。。國產的才600大洋,,,保證領導夸你卡拉拉。。。。 |
---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
![]() |
回51樓: 這個變頻器確實也只有一個模擬量輸入端,但在這里只需要一個輸入端就足夠。15個電位器由15個小型中繼控制投切,15個中繼的輸出端并聯,15個中繼的輸入端(不是指中繼線圈)接15個三線電位器,三線電位器的二個定片可以并聯,但這里我不準備并聯,將采用分開連接,即將電位器的三根線直接接進中繼輸入端。15個電位器在硬件上不采用聯鎖(聯鎖故障率高,每次故障100人民幣,心痛),15個中繼由PLC的15個輸出點控制,到底是那一層及選擇那一種速度,由4個接近開關(裝板機上本來就有的)信號通過PLC的4到16解碼器控制,變頻器不需要識別任何信號,有模擬信號來,變頻器乖乖走就是。 觸屏我使用的是USB轉MPI電纜,可以連PLC在線修改程序的,軟件使用的是wincc flexible2008多國語言版,到底這電纜能不能連觸屏,我也不知道,操作對不對我就更不知道了。 大俠,我這里有份原廠的觸屏程序,如果能與觸屏連線的話,直接覆蓋能清掉密碼嗎? [ 此帖被youzida_121在2012-01-05 18:41重新編輯 ] |
---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
![]() |
回52樓: 領導的要求是必須使用外置電位器調速。他讓不讓你使用觸屏或是你說的文本,還是個未知數。 |
---|---|
|
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
![]() |
哈哈。。。 不管用什么控制都好,前提條件是使用外置電位器,怎么省銀子怎么弄。 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
![]() |
用文本PLC一體的。。。給每一層定義一個編號和一些寄存器,每走一層就自動調用相應的那一層寄存器參數。。文本的畫面也自動調用到那一層的參數顯示和修改。。如果一定要用外電位也沒問題,,把PLC里一般有兩個可供外部調整的電位器,你就把其中的一個焊下來再引出三條線用來外接你的那個調速電位器。。。在程序里再用變址把想要調整的數值傳送給每一層寄存器里去,,,轉換成通信或模擬量去去控制變頻器。。。。。成本不用700大洋,,, |
---|---|
|