无码精品人妻一区二区三区入口-无码精品人妻一区二区三区夜夜嗨-无码精品人妻一区二区三区颖A片-无码精品日本一区二区桃花岛-无码精品网站-无码精品一

陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1842(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-04-30
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-07 21:54
本人有一臺安川∑-Ⅴ系列的伺服器,就拿來學習用,電機軸不接任何負載,PLC用的是FX1N-40MT,我設置了伺服的一些參數,讓其處于位置控制模式中,有接入伺服ON信號,警報復位信號,位置偏差清零信號,脈沖信號,旋轉方向信號,定位指令用的是絕對位置指令DRVA,試機前無任何報警,上電的師傅,伺服顯示的是bb,當伺服ON信號接通時,伺服顯示FUN,當我發脈沖給伺服器時,驅動器就報過流,瞬時最大負載的警,但我電機沒帶任何負載,怎么會瞬時最大負載,不解啊,高手們,知道這是為什么嗎?怎么弄讓伺服不再出現這樣的報警,懇請大俠們,伺服在位置模式,用什么指令,該注意些什么之類的,怎么讓伺服轉起來?謝謝了。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
xiesensheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 564 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2020-01-04
查看xiesensheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-08 13:36
檢查伺服驅動器至伺服電機的動力電源線相序是否連接正確?

主站蜘蛛池模板: 国产百万高清管道内窥镜 | 日本欧美大码aⅴ在线播放 日本欧美国产在线观看第一页 | 青青青国产依人在线 | WWW国产亚洲精品久久小说 | 国产综合一区二区三区精品 | 国产91熟女一区二区三区 | bt另类专区欧美制服 | 成人综合亚洲日本一区二区 | 国产婷婷在线精品综合 | 波多野结衣无码 | 欧美日韩国产手机在线 | 一级a一级a爰片免费免免欧美 | 黄在线视频播放免费网站 | 精品国精品国产自在久国产应用男 | 国产精品伦理一区二区三区 | 91大神大战酒店翘臀美女 | 人妻三级日本香港三级极97 | 人人干国产 | 国产一区二区三区福利在线观看 | 人妻丰满熟妇V无码区A片免费看 | 九九精品免费视频 | 琪琪色原网20岁以下热热色原网站 | 91久久精品国产亚 | 亚洲免费高清视频 | 18禁超污无遮挡无 | 久久丝袜视频 | 国产精品美女久久久久浪潮av | 亚洲自拍美女 | 2024在线精品自偷自拍无码 | 国产精品一区二区久久精品 | 国产欧美综合在线观看第七页 | 丁香婷婷婷亚欧综合 | 激情综合五月天丁香婷婷 | 中国无码一二三区别免费 | 国产影院 | 高清a级视频 | 欧美精品在线观看 | 国产精品三级美女网站全黄真人 | 日本视频中文字幕一区二区 | 国产麻豆出品 | 18禁黄网站禁片免费观看 |