a62977386
級別: *
![]() |
溫控器上有組“SSR''輸出觸點 是什么意思 這組觸點有電壓輸出嗎? 能否直接用溫控器輸出電壓來驅動SSR ?還有什么叫做 無觸點電壓 |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
這 不就像是 PLC 繼電器輸出 和 晶體管輸出一樣的概念么! 普通的輸出 一般都是 繼電器輸出,有壽命 大概就10萬次, SSR輸出 就是沒有觸點的輸出,響應頻率高,至于能承受多大的負載,你看其規格塞! 一般PID ON OFF輸出用這樣的輸出 調整脈寬 比較合適! |
|
---|---|---|
|