有一條輸送帶作往返運行,要求:啟動之后, 正轉或反轉到位后,隔1分鐘再往反方向運行。請設計電氣原理圖或梯形圖! X0:啟動 Y0:電機正轉 X1:正轉極限 Y1:電機反轉 X2:反轉極限 X3:停止 ![]() [ 此帖被yinluccm在2012-06-02 11:41重新編輯 ] |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
![]() |
我用SFC方式 LD M8002 ORI X3 停止 ZRST Y0 Y1 ZRST S0 S99 LDP X0 啟動 SET S0 STL S0 LDI Y1 OR Y0 ANI X1 正轉限位 OUT Y0 正轉 LD X1 ANI Y0 OUT T0 K600 間隔1分鐘 LD T0 SET S10 STL S10 LDI Y0 OR Y1 ANI X2 反轉限位 OUT Y1 反轉 LD X2 ANI Y1 OUT T1 K600 間隔1分鐘 LD T1 OUT S0 RET END |
|
---|---|---|
|