ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
想用51單片機做一個類似于PLC的電路板,用在一些邏輯控制的設備上。準備做8個輸入端,12個輸出端,通過單片機控制繼電器。輸入與輸出中間都用光藕隔離開來。然后外加一個12864液晶做顯示。現在有一個問題,光藕主要起保護隔離作用,如果兩端電源共地,就失去了意義。想知道三菱PLC也是要么交流,要么直流一種電源規格輸入,如何做到在光藕兩端的電源不共地? 我自己的想法,輸入部分 ![]() 輸出部分 ![]() 想知道如何在板子上接入一個電源的情況下,分離成兩個獨立不共地的電源,供光藕的輸入輸出端使用。 |
|
---|---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
![]() |
樓主既然有電路板,那么不會測試一下? 我認為也是共地的。 光耦用在開關電源的中,比如彩電(我15年前學過修無線電),是肯定不能共地的,共地了,起不了隔離作用,輸出負載側要有電,會觸電的。 但用在PLC里,都是直流低壓,完全不用 完全隔離,這樣做要增加成本的,同時要增加體積,PLC的開關電源變壓器再增加一個繞組不就行了? |
|
---|---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
![]() |
TB1 左側是開關電源高壓部份,我不說了 TB1 右側只有一組線圈,上面D4 是由二個二極管組成的模塊,經它整流后,由C10和C16濾波(C16主要是濾除高頻干擾),因此CN1的 : 5、6就有電壓 6腳為負 再由5、6接一個線圈(可能是類似變壓器樣子的線圈),主要作用還是濾除高頻干擾,然后再由電容C14、C11整流,輸出4、7電源,7腳為負。 二組電源也可以算是共地的。6、7只經過一線圈。 這里的光耦是隔離220V 和變壓器輸出的低壓用的。仔細看電路圖就可以看到,TB1左側和右側沒有一根線連接在一起的。 這個沒學過電子的,是說不清楚的,你搞工控,去研究這個干什么? 只要把PLC程序輸入電腦,機器能正常運行就OK了。 |
|
---|---|---|
|