變頻器保護不了電動機;你還想指望更好的保護器嗎;我感覺這是畫蛇添足;變頻器的綜合保護電動機功能目前是絕無僅有的最好方法;上面很多朋友說了;長時間滿負荷低頻工作;這樣冷卻風扇由于速度慢;電動機發熱會嚴重的;因此如果電動機在地面上的話;可以考慮單獨用冷卻風扇;變頻器有非常強大的綜合保護功能;正確設置好參數;才是根本所在; |
|
---|---|---|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
![]() |
目前綜合保護電動機功能最好的就是變頻器;參數設置合理;用專用風扇冷卻低頻滿負荷引起的電動機發熱;才是根本之道; |
|
---|---|---|
|
lxd1467xj09
級別: 正式會員
![]() |
變頻器自帶保護 ,只許把變頻器里參數調節 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
![]() |
有些變頻器本身有缺相保護,不管是輸入輸出都有除非程序被設制關畢,還有除變頻器本身輸出選購配件不建議裝制其它,變頻器輸出裝熱保護有比變頻器保護快嘛! 恆壓供水是不是低速設定太低3~10HZ長時間運轉要不然在電機後加個風扇強制扇熱 |
---|---|
|
dengjie99
級別: 略有小成
![]() |
潛水電機是沒有散熱風扇的,是靠井水冷卻的,所以個別人說加裝風扇的方法不可行。另外據我的經驗分析主要有以下幾種情況:1、水位過低,水泵干轉造成電機燒毀 2、運行頻率過低,設置最低運行頻率 3、變頻器保護參數設置不當 4、加裝缺相保護裝置純粹畫蛇添足,外行人的行為 以上建議僅供參考,謝謝! |
---|---|
|
yyjjzz
級別: 探索解密
![]() |
水泵非變頻電機長期低頻運行,自身散熱不良,容易燒毀,可以在非變頻電機端蓋外加裝冷卻風機,進行強制冷卻。 |
---|---|
|
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
![]() |
實在要加就加個馬達保護器滿足你領導的要求呢! |
|
---|---|---|
|