zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
有一自動老化房,進口有一個產品進入老化檢測開關,出口有一個阻擋器和一個產品出檢測開關.老化房內可容納200臺產品,產品在進入老化房的時間間隔不等,但產品是一次排列,當產品老化時間等于四小時就可出產品,產品是一邊進一邊出,流水作業.但要求每一臺進入老化房老化的產品,其老化時間都必須是四個小時或大于四小時.望高手們給指點一下怎么編這個程序?三菱FX PLC.難點在怎樣給每一個進入老化的產品做一個時間跟蹤.當時間等于四小時,就可提示出口可以出.產品出去后,復位此時間,等待進口產品進入時,再次使用此時間. [ 此帖被zhujiyuan在2012-07-03 09:06重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
樓上兩位沒看明白題要求.不是<線長三百米,4小時走到頭,不要PLC控制變頻器的線速就行>的問題.而是要求上線老化的每臺產品,在老化線上老化的時間必須是四個小時或大于四小時.這是該題的主要要求.也就是說,上線老化的每臺產品都有一個時間跟蹤,等于或大于四小時,出口才可放行.流水作業,不斷有產品進出老化.但都必須是滿足每臺產品老化的時間要求.這是關鍵. [ 此帖被zhujiyuan在2012-06-29 09:27重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
求站長和編程高手給個提示.編此程序該從哪下手?給個邏輯思維方面的提示.謝謝! |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
這位朋友看來是站在自己的立場.而沒站在產品制造商的立場.開公司建廠,要求的就是產品的產量和產品的質量.你這樣做,他還有市場競爭力嗎? |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
請各位看清題要求.<上線老化的每臺產品,在老化線上老化的時間必須是四個小時或大于四小時.這是該題的主要要求.也就是說,上線老化的每臺產品都有一個時間跟蹤,等于或大于四小時,出口才可放行.流水作業,不斷有產品進出老化.但都必須是滿足每臺產品老化的時間要求.這是關鍵.要用PLC編程來完成.不是用調慢速度來完成. [ 此帖被zhujiyuan在2012-06-29 15:11重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
我說的很明白了.是你沒看明白? 簡單說,就是要求每一個進入老化的產品,老化時間都必須是四小時或大于四小時.不管是先進入的還后進入的.既所有進入老化的產品.都必須滿足老化的時間要求.只能PLC編程,不得改運輸速度.你想用速度來滿足老化時間要求,這是產品制造商所不能接受也是不允許的.你請細想就明.. |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
我們可把它看成是一個老化房,人工依此放入,放入的時間不等.每放入一臺產品,就按一下進入按鈕,啟動其對應的老化時間,在產品出口處,當靠近出口的最先放入產品老化時間到了,門打開,產品出.門關閉,等待后面產品老化時間到信號.門再次打開.并按出口按鈕,復位其產品的時間,給再次進入產品的老化時間用.這樣產品循環進入,時間循環使用.同時每個產品的老化時間都是四小時.還可以根據不同產品老化時間要求調整老化時間.不知我這樣說大家能理解嗎? |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
總算有人看明白了. 老化房或線能儲存的產品數量大于PLC內部的寄存器(D)和時間繼電器(T)及中間繼電器(M)總和.該程序怎么編? |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
提議很好.也最簡單直觀.但問題是進入老化的產品數量大于定時器(T)的總數量時.該程序怎么編寫? 先進先出絕對保證,封閉式的. |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
|
該樓主的控制思維方式才是使用者要的功能要求.電氣用料最少,造價最低.實現了每個產品上線老化的老化時間要求并且以后升級老化時間要求也是很方便.線長只是表示老化線上可容納這么多產品,有這么大的產量,線速只是表示它需要這么快的產品傳送速度.改變線速度都知道能滿足老化時間要求(V=S/T),在這線體長度和線體速度并不是你滿足使用者要求的條件.使用者有時候比設計者想的更多更遠.他只是希望給他們提升生產節拍和產量留有空間. |
|
---|---|---|
|