zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
![]() |
此程序為5臺產品老化,每臺產品老化時間四小時的程序.假如老化產品是900臺.按此編寫,程序太長,并超過了PLC內部(C).該怎樣優化編寫此程序? X0為進口開關,Y0為出口阻擋器. 歡迎下載程序討論建議! [ 此帖被zhujiyuan在2012-07-10 12:03重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
yimeng5132
﹍ ﹎勉強笑著,只有自己才知道自己有多累。很多東西不是我不在
級別: 論壇先鋒
![]() |
為什么不用循環? |
|
---|---|---|
|
yimeng5132
﹍ ﹎勉強笑著,只有自己才知道自己有多累。很多東西不是我不在
級別: 論壇先鋒
![]() |
![]() ![]() 出口阻擋器每次動作的時間,在62行T2進行修改即可。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
yimeng5132
﹍ ﹎勉強笑著,只有自己才知道自己有多累。很多東西不是我不在
級別: 論壇先鋒
![]() |
![]() M8002為初始脈沖,只在PLC啟動的瞬間接通一次,在 PLC運行時,是不接通的。所以Z0、Z1可以正常變址。 M0一直接通后,當Z0、Z1變址后,D100的時間就會有變化。當Z1大于Z0的時候,雖然C1有動作,但是Y0是沒有輸出的。只要在設定的老化時間內不超過數據寄存器可以儲存的最大容量,就可以一直投入工件。 |
|
---|---|---|
|
yimeng5132
﹍ ﹎勉強笑著,只有自己才知道自己有多累。很多東西不是我不在
級別: 論壇先鋒
![]() |
本人水平不還不夠,還是沒有弄明白9樓的程序。只得放棄! 9樓程序,本人調試的結果是,程序一啟動就開始計時,而不是在投入工件后開始計時。 |
|
---|---|---|
|