wanglong
級別: 略有小成
![]() |
程序沒有問題~~~~~~~ 線也沒有接錯 ~~ 設置完畢后都有復位~上電后出現如下情況 ~~~485-BD兩個指示燈高速閃爍~~~個人感覺有通信上~~給啟動運轉信號時 ~~電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了 ~~面板上我沒有任何操作~~ ~~我想是變頻器接收到了PLC中的數據~~想不明白為什么要把操作面板安裝上去才運轉呢~~后正傳 反轉 停止 我都試了 一樣的情況~~~請大家幫我分析一下是什么原因~~~謝謝了 ~~ |
---|---|
|
chengshaomin
級別: 探索解密
![]() |
頭一次聽說這個問題,,,沒有上面那么多猜測,可能變頻器本身就是這樣設置的,防止被外部控制。 我一直想通過筆記本電腦控制變頻器的輸出,,看來沒戲了,,, 對變頻器而言,經過通訊口能改變參數設置,不能啟動輸出。 |
---|---|
|