qiang2751290
級別: 家園常客
![]() |
各位大俠,有三菱定位指令的資料沒有。 我老搞不懂 ![]() \ DRVI k1000 k100 y0 y2 那么如何返回原點呢。 [ 此帖被qiang2751290在2012-08-02 13:46重新編輯 ] |
---|---|
|
許劍鋒
誠心向各位大俠們學習
級別: 略有小成
![]() |
三菱的編程手冊上就有說明 DRVI,是一條相對定位指令,它的功能是:當你每發一次脈沖,(不管是多少脈沖)伺服或步進就走一次.走完就停. DRVA,是一條絕對定位指令,它的基本功能是:當你發K10000脈沖時,它就走完K10000個脈沖,如果你再發相同的脈沖,它則不走,如果你再發K12000個脈沖,它再向前走多2000個脈沖;發K0返回原點位置. |
|
---|---|---|
|