qinliangkui
級別: 探索解密
![]() |
小弟第一次用Q系列PLC,對D/A轉換模塊Q68DAIN不是很熟悉,要實現功能:把PLC內部數據寄存器D20~D27的數字值轉換為4~20mA模擬量輸出,所以把一些相應的硬件配置和軟件參數設置如下,請教一下各位大俠,望指點,不勝感激~~~~~~~~ 1.硬件配置圖 ![]() 2.軟件參數配置圖: ![]() ![]() 3.D/A轉換梯形圖:X90(模塊READY),X99(運行條件設置完成標志),Y99(運行條件設置請求),Y91~Y98(CH1~CH8輸出允許) ![]() ![]() |
---|---|
|
qinliangkui
級別: 探索解密
![]() |
![]() 謝謝樓上兄弟,H3我是給的智能模塊的站號,因?yàn)樵诓宀凵,D/A模塊位于第四個位置,和二樓兄弟說的一樣,我是基本上照抄的手冊的,因為手冊上D/A模塊放在CPU后面的第一個位置,手冊上的示例程序給的是H0,所以我給的H3,不知道是否正確。另外我下載了一個GX-Configurator-DA2智能軟件來看看,就像你說的不再需要FROM/TO指令來寫了。因為PLC還沒有買回來,機器也在組裝當中,現在還沒辦法調試,東西回來后再驗證結果。 |
---|---|
|
qinliangkui
級別: 探索解密
![]() |
在家園下載了一個GX-Configurator-DA2,安裝完成后,打開工具下面的智能功能模塊-START,發生如下提示: ![]() 點擊確定后 ![]() 是不是和我的電腦系統有關系還是別的什么原因,有沒有誰碰到過同樣的問題 |
---|---|
|