小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
![]() |
![]() 問題來了 大家都知道2AD和2DA模塊是通過模塊上的旋鈕來調節偏移和增益量的。 比如0V-10V輸入和輸出的數字是0-4000 但是我現在出現的情況是 0V的時候對應都是0 10V的時候對應的都是4000 但是在中間的時候就不能對應了,比如輸出數字2000的時候輸出模塊對應5V,輸入模塊也是5V,當時對應的數字卻不是2000而是相差好多! 這個和模塊本身有關系嗎 還是和什么有關系 在我看來0(偏移)和4000(增益)調好了 就可以了吧 中間還要調嗎??? ![]() |
|
---|---|---|
|