大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
何舞汽
多談些問題,少談些主義!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 623 點
下載積分: 8370 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-02-24
最后登錄: 2024-07-16
查看何舞汽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 21:29
我估計可能是你的接地沒接好的原因(工廠的接地阻值過大),導致雖然接了地,但機器外殼還有較高電壓,帶電時萬用表電阻檔是測不準的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝回復!
  • 閑坐莫談國是!

    主站蜘蛛池模板: 黑巨茎大战俄罗斯白人美女 | 亚洲国语自产一区第二页 | 亚洲精品第一永久地址911 | 国产午夜福利精品在线观看不卡 | 国产精品一区二区国产馆蜜桃 | 亚洲人妻精品综合无码专区 | 国产午夜男女爽爽爽爽爽视频 | 国产精品一级视频 | 按摩无码 | 日本无吗无卡v清免费网站 日本无人区1码2码区别 | 国产精品毛片av一区二区 | 亚洲永久精品大片免费wwwA | 国产亚洲精品精华液 | 免费视频片在线观看大片 | 国产成人精品无码区电影 | 91免费永久 | 精品在线99 | av三区在线在线播放 | 伊人丁香五月天久久综合 | 国内最新免费一区二区三区 | a无码久久久久不卡网站 | 91精品国产无线乱码在线观看 | 成人午夜爽A片免费视频 | 亚洲一区AV在线观看红楼梦 | 91精品久久久久久久久入口 | 国产+人+综合+亚洲 国产+人人+视频 | 欧美日韩国产精品视频一区二区 | 把腿张开JI巴CAO死你H | 色欲AV亚洲午夜精品无码 | 国产成人一级 | 国产精品高清偷窥盗摄 | 美女免费视频一区二区三区 | 日韩精品视频在线观看 | 国产白嫩无套 | 蜜桃久久久 | 国产成人久久av免费高清 | 日本无乱码高清在线观看 | 国产精品高潮呻吟88av | 国产成人精品日本亚洲999 | 亚洲中文久久精品无码1 | 国产成人精品成熟一区 |