ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
![]() |
在下真的是走頭無路了,怎么搞都通迅不用,就兩個PLC單對單連接,在用四根線連的時候沒問題,但改成兩根線并連時就不行了,RDA跟SDA并在一起,RDB跟SDB并在一起。是不是不同型號的PLC不能用兩根線連接? |
|
---|---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
![]() |
論談上找不到如何讓C24禁止回波的貼子,暫時手頭上沒有RS232轉RS485的模塊,我把程序共享出來,望大神們指點指點。謝謝 ![]() |
|
---|---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
![]() |
謝謝,下午試試,因為兩個PLC485通迅是用到無線通迅器上,無線通迅器有規定的格式和協義 ,總之,謝謝你。幫大忙了。 |
|
---|---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
![]() |
這個程序每剛送電時沒有問題,就是QPLC接收3U的數據時有點延時一兩秒!但運行五到十分鐘后C24模塊就報錯,就是上面提到的7F68。到底什么原因?真的不解? |
|
---|---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 9600和19200都可以,但我設了9600過一段時間還是報錯。 是不是我發送接收一起動作?還是里面的數據沒有清空,導致報錯? 這個數據包顯示也不太正常 [ 此帖被ou0060在2013-04-02 11:36重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
![]() |
改好己寫入了`剛送電收發都正常,就是收發一段時間后就開始出現問題, |
|
---|---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() OK.現場試太麻煩,所以現在回到公司試,QPLC是Q00J搭QJ71C24N,現場是Q02U,這個應該問題不大,另一邊是3U搭3U-485-BD,線路是使用兩線制(Q:RDA和SDA短接跟3U:RDA和SDA接,Q:RDB和SDB短接跟3U:RDB和SDB接),現在的問題是兩個PLC運行通常一段時間后出現成幀錯誤,錯誤代碼是7F68。之后數據就開始亂發亂收。亂一段時間又正常了。這到底是什么原因啊! [ 此帖被ou0060在2013-04-03 11:26重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ou0060
人的一生有多少個十年
級別: 略有小成
![]() |
暫時還沒有用上無線裝置,因為現在有線都沒有聯接成功。怎樣把RS分拆成單獨收發?有可能是這個問題,因為我3U那邊的RS指令是一直通著, |
|
---|---|---|
|