无码精品人妻一区二区三区入口-无码精品人妻一区二区三区夜夜嗨-无码精品人妻一区二区三区颖A片-无码精品日本一区二区桃花岛-无码精品网站-无码精品一

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zyh123321
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 98 點
下載積分: 2089 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2009-10-03
最后登錄: 2020-02-06
查看zyh123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 10:32
用軟啟動依次啟動比較合理了,如果變壓器容量要求足夠大,而直接啟動對設備運行故障會增加。

主站蜘蛛池模板: 国产无套视频在线观看aa在线 | 在线成人中文字幕 | 久久久高清国产999尤物 | 国产成人无码精品久久久露脸 | 日韩国产在线成人 | 久久久久99精品成人片三人 | 国产尤物精品视频 | 亚洲精品久久中文字幕 | 欧美另类精品一区视频 | av在线五月天免费 | 兰桂坊人成社区亚洲 | 久久国产亚洲av无码专区 | 国产视频一区在线 | 欧美a级毛欧美1级a大片免费播放 | 国产一区二区野外 | 护士毛片 | 国产成人片无码免费 | 东北高大肥胖丰满熟女 | 国产麻豆剧传媒精品国产av | 国产成人久久精品亚洲小说 | 精品久久黑丝高跟鞋 | 91精品久久久无码 | 在线看国产一区二区三区 | 91中文字幕 | 无码人妻一区二区三区免责 | 国产精品一区二555 国产精品一区二区 | 国产一级二级在线 | 国产三级中文字幕 | 精品日韩免费视频在线观看 | 欧亚成人A片一区二区 | 在线亚洲精品福利网址导航 | 五十路在线视频 | 自拍欧美一二区 | 久久综合综合久久97色 | 国产尤物在线视精品在亚洲 | 国产成人精品无码免费视频 | 欧美日韩国产在线人成 | 中文字幕无码A片久久 | 日韩特黄特色大片免费视频 | 国产日韩av免费在线观看 | 久久永久免费无码人妻精品 |