coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
各位好,最近著手開始研究PLC和變頻器的連接問題了,但是自己覺得很茫然啊,不知道從哪里下手。 我想請教一下,PLC與變頻器連接都有幾種方式啊?比如,通過普通的輸入輸出模塊,AD模塊,還有通信模塊?我說的對嗎?我手上現(xiàn)在只有普通的輸入輸出模塊,我能實現(xiàn)對變頻器多級調速變頻控制嗎?如果能的話,那我PLC程序怎么編寫,接線怎么接?說得可能不夠專業(yè),但是,自己要表述的意思,相信高手肯定能看懂,O(∩_∩)O謝謝。 備注:PLC型號:歐姆龍CJ1M CPU13,ID 231,OD 231,變頻器:富士FRN-1.5E1S-4C |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
程序沒有什么可以編的。 速度的調整是在變頻器中設定好的,利用E端子功能,設定好你要對應的頻率,4個端子可以組成16種頻率。 例如:0001 5Hz 0010 10Hz 0011 15Hz ...... 1111 50Hz 你要做的僅僅就是控制你的Do輸出來符合上述二進制編碼。 另外如果不是使用面板控制的話,還需要鏈接變頻器的運行節(jié)點并設定外部控制。 Good Luck~ |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
要么自己手動按面板啟動停止,要么設定為外部控制,在Rev,F(xiàn)RW端子上接線。 Good Luck~ |
---|---|
|