郁曉丹
級別: 探索解密
![]() |
現(xiàn)有6臺變頻器與PLC同時通信,當(dāng)只有2臺同時通信是看不出寫入頻率有先后的問題,當(dāng)6臺同時通信時,同時寫入頻率是變頻器寫入頻率存在1秒的先后,多的時候存在2秒,而且不是固定的誰先誰后,因為要求精度比較高,所以希望大神幫忙想想辦法,變頻器VDF-M ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
應(yīng)該通沒有成功吧,你是三菱的PLC嗎,兩個通訊指令之間有沒有做個小間隔,波特率不好太高,9600不行就4800 |
|
---|---|---|
|