john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
1.加熱器加熱量>冷凍機制冷量 (依環境控制空間選擇加熱器大小) 2.冷凍機不停運轉(除濕 制冷) 3.加熱器PID控制溫度 4.加濕器PID控制濕度 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
制冷不用關 只靠加熱控制溫度 故加熱能力必須大於制冷能力 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
制冷的壓縮機若頻繁起動 a.反而更耗電 b.容易損壞 c.控制困難 甚至無法控制. 因為壓縮機一運轉便是滿載 溫度瞬間變化很大 採變頻控制也許可以(沒試過) 除非溫度+-誤差可以很大 其實在一個工程設備中 能夠達到使用者目的 才是最重要 不能用只是廢鐵 電費?不是我們考慮的 要考慮 那是以後改善時要想的 |
---|---|
|