ztz3305
走著走著發現路上有10塊錢,這時候。。。夢醒了
級別: 探索解密
![]() |
有一西門子S7-400PLC接一CP通訊模塊通訊模塊再接一路由器接多臺上位機。 使用普通網線插入路由,設置好IP和掩碼,能PING通,PC/PG接口設置為TCP/IP(auto) 將防火墻關閉,點擊PLC->可訪問的節點,沒有可訪問的節點。 點擊PLC->編輯Ethernet節點,點擊瀏覽網絡,也找不到節點。 點擊PLC->將站點上傳到PG,在選擇節點地址標簽欄設置機架0,插槽2,顯示沒有。 更改機架,更改插槽都沒有,再改PC/PG接口設置也沒有節點顯示。請問這是怎么回事? 我使用的軟件是STEP7 V5.5,V5.4也試過。 |
---|---|
|
djljcl
級別: 探索解密
![]() |
首先確認各個硬件有沒有問題。沒有問題后必須保證CP與路由器處于同一網段,這是最重要的!!!!!!你現在你找不到節點了,你把網線直接把編程的計算機與CP連接起來,修改CP上的IP地址,保證與路由器是處于同一網段。或者配置路由器也可以。必須保證CP與路由器處于同一網段。否則你是查找不到節點。呵呵呵。。。。。這是小問題。 |
---|---|
|
djljcl
級別: 探索解密
![]() |
PC/PG接口設置為TCP/IP(auto)>???? 接口選擇不對,選擇要與你計算機網卡相對的才行,你里面接口關于TCP/IP(auto)的接口每一個都試一下。直到MAC號,站點,CPU型號都正確讀出,就沒有問題了。 |
---|---|
|