沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園�?�
![]() |
110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法啊??? |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
![]() |
總空開800A,下面帶動2路400A的空開分別控制一組星三角啟動,但我這兒那怕啟動一組而已,總公開都會掉閘;應該不會是過流,更多的是短路引起的 |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
![]() |
水泵應該屬于重型的吧,我后用變頻啟動運行過,電機是滿負載運行的,電流達到240A左右;;星啟動后,電機是正常起來了,而且電流表顯示也是在230-250A,轉換三角就掉閘;;“你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題” 這個問題值得深思,想找個解決方案~~! |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園�?�
![]() |
有時候跳,有時候不跳 |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園�?�
![]() |
切換時的斷電切換,這個時間一般為多少好,太短了達不到效果,太長了可能會造成電機的二次啟動,希望您給個說明,謝謝~~~! |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園�?�
![]() |
說得有道理,能不能具體的說明一下嘛,請舉個例子,謝謝 [ 此帖被沙痕在2013-07-07 12:10重新編輯 ] |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
![]() |
你的這一說法,很有道理,應該是一位經驗比較豐富的工程師才這么設計的,大多數人都會按照常規的去設計;經過這個工程的調試,感受很深! |
---|---|
|