sofarzhu
級別: 探索解密
|
圖片:
自學PLC一個多月了,今天把一臺聯得的ACF貼附機程序下載 下來看了下,發現供應商的編程很有創意,用DECO譯碼指令 和MOV指令控制輔助繼電器M來代替步進指令,覺得很新奇, 特來和大家分享一下。 追加:哪位高手能說一下這種編程方法的優點與缺點嗎? [ 此帖被sofarzhu在2013-09-09 20:19重新編輯 ] |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
確實如此 雖然很 “新奇” ,除非控制的東西很少,(輸入、輸出很少) 如果程序復雜,壞了維修不好辦了! 其實這種設計,我認為故意這樣設計的,是為了讓廠家壞了,如果不是高手,無法自己維修。 如果按通俗設計,一般學PLC的都可以維修。 |
|
---|---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
PLC剛推出時多用步進指令,后來發展了,高級指令也多了,就不用步進了 -------這句話有問題哦! 有些程序一定要用步進編寫才簡單方便,用所謂的“高級指令”及傳統方法,很難編寫的。比如一般的紅綠燈控制程序等等。 當然,其它設備上也可以用 例如我編寫的一個設備上用的程序,為了保密,只有一部份,但足夠研究研究什么叫步進程序了:有注解 FX3U-2013-6.zip (15 K) 下载次数:46 此程序如果用傳統方法編寫,很復雜,幾年前同樣的設備我也編寫過,機器在自動運行時,很容易出現死機 (不是PLC死機,而是程序無法自動運行下去,要關一下,再重新啟動就正常) 就象14樓版主所說的:你華麗的無視了Q系列的SFC~ 當然,我所用的是FX系列的SFC。 |
|
---|---|---|
|