秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
![]() |
描述:臺達通訊資料結構 圖片: ![]() 描述:臺達參數地址 圖片: ] ![]() 圖片: ![]() 各位師傅們好,我要用CP1H與臺達VFD-M RS485通信,關于 站號, 寫功能碼 , 發送總字節數 寫命令首地址 寫命令字數 要怎么編程啊,要實現正轉,頻率可在觸摸屏上調,要怎么編, 寫功能碼 , 發送總字節數 寫命令首地址 寫命令字數 這些要怎么看,請有經驗的師傅指導一二,不甚感激 [ 此帖被秋秋在2013-12-03 22:32重新編輯 ] |
---|---|
|
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
![]() |
我要用CP1H與臺達VFD-M RS485通信,關于 站號, 寫功能碼 , 發送總字節數 寫命令首地址 寫命令字數 要怎么編程啊,要實現正轉,頻率可在觸摸屏上調,要怎么編, 寫功能碼 , 發送總字節數 寫命令首地址 寫命令字數 這些要怎么看,請有經驗的師傅指導一二,不甚感激 DM32300寫地址1,DM32301要寫什么功能碼?該怎么寫,DM323002要寫發送字節數,怎么算的啊,DM32303參數代碼,這些真的看不懂啊,請師傅幫忙下 我變頻器的通訊地址設定1,通訊格式為8N1,波特率為9600 ,要正轉啟動,還有頻率可以調,要怎么編啊, |
---|---|
|
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
![]() |
通訊地址設定1,通訊格式為8E1,波特率為9600 D32300~~~~D32304分別為: 正轉 #1 #6 #4 #2000 #12 反轉 #1 #6 #4 #2000 #22 調頻率 #1 #6 #4 #2001 D32304 D32304為頻率 D32300--#1,D32301--#6,D32302--#4,D32303--#2000,D32304--#12正轉 D32300--#1,D32301--#6,D32302--#4,D32303--#2000,D32304--#22反轉 D32300--#1,D32301--#6,D32302--#4,D32303--#2001,D32304--D0(DO為設定頻率) 這里面的D32304地址不是重復了嗎?請師傅再指點一下,D32304要怎么編 ![]() |
---|---|
|