設備1:臺達DVP40EH00T2(RS232,8針圓形接口,預設與某觸摸屏進行通信)
(RS485,2接線柱,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS485端口)

設備2:某測量儀(RS232C,插頭為RJ45通用8針網線水晶頭,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS232端口)

設備3:RS232-RS485雙向轉換器

工程目標:使用PLC向測量儀發送串行指令,測量儀接受到串行指令后回傳給PLC測量數據,PLC自動將回傳的數據處理成10進制數并存儲。

1


測量儀通訊設置為固定模式,無法更改,9600,EVEN,1,8。此測量儀需要發送串行指令才能輸出測量值。指令為M0,0 CR

2


上圖是我使用串口調試程序連接測量儀,輸入4D 30 2C 30 0D,對應ASCII碼為M0,0 CR
返回的數據如接收數據區所示,對應ASCII碼為M0,+0023.833,+0023.841CR
我需要的就是這兩個返回的測量值,+0023.833,+0023.841


3
  

上圖是我是用電腦自帶的超級終端連接測量儀,直接輸入M0,0
返回的數據如圖所示,M0,+0023.833,+0023.841

我的問題就是在PLC編寫通信指令,發送串行指令M0,0給測量儀,然后接受這兩個測量的數據回到PLC。哪位大神幫忙看看。我以前沒寫過。謝謝了。再幫看看通信的接線是否有問題。
[ 此帖被chinazhu6666在2014-01-10 15:27重新編輯 ]
QQ76214024
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159440 分
在線時間: 3187(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-02-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-11 17:19
引用
引用第5樓chinazhu6666于2014-01-11 16:27發表的  :
看看這段程序,DO到D3沒數據回傳啊。哪的問題
使用的是ASCII模式,8位數據傳輸。

接收位數設長一些。
RS D100 K5 D0 K25
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5235 個
    工控威望: 7459 點
    下載積分: 159440 分
    在線時間: 3187(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-02-06
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-01-12 21:12
    引用
    引用第7樓chinazhu6666于2014-01-12 10:50發表的  :

    額,我設長了,還是不行啊,該不會是這種通訊方式不行吧,也幫助看看圖片1我那樣接通信線是否有問題啊

    可以把電腦當成測量儀,RS232C接口通過這條線連接到PLC上,然后通過串口調試軟件發送數據看PLC是否正常接收,或從PLC發送數據看調試軟件是否正常顯示。
    關鍵點在于“RS232-RS485雙向轉換器”
    本帖最近評分記錄:
    3樓  發表于: 2014-01-13 14:18
    引用
    引用第11樓chinazhu6666于2014-01-13 09:25發表的  :

    樓上的哥說的H86是沒結束字和起始字要求的,看這個圖,那測量儀要求連接PLC通信時必須加加字符STX,ETX,看看我設置的是否正確
    給測量儀發送的串行指令是:M0,0CR
    所以PLC給測量儀發送的數據內容我就設置成:STXM0,0CRETX
    對應ASCII碼:
    .......


    用電腦發送數據時并沒有加STX,ETX,測量儀卻能正常返回數據??

    另,用串口軟件與PLC接收/發送數據的測試是否完成,結果如何?
    本帖最近評分記錄:
    4樓  發表于: 2014-01-15 13:07
    1,每次接收到的數據有無規律可循?
    2,建議先把RS232-RS485換成有源的再試一下。
    本帖最近評分記錄:
    5樓  發表于: 2014-01-15 22:26
    應該可以的,MOXA或研華的更好。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 国产喷潮视频在线播放 | 免费观看国产成人99网视频 | 麻豆蜜臀国产精品无码视频电影无删减在线观看 | 成人做爰A片免费视频日本 成人做爰A片三免费视频 | 成人在线观看免费视频 | 国产精品国内自产拍在线播放 | 久久草免费线看线看2 | 国产精品成人在线播放免费 | 18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费 | 婷婷丁香综合网 | 四虎永久在线精品免费观看视频 | 国产福利视精品永久免费 | 成熟闷骚女邻居引诱2 | 国产精品一区二区国产主播 | 天天干天天爽视频 | 二级毛片视频 | 亚洲中文字幕精品在线视频 | 国产在线视频一区二区 | 国产人妻人伦又粗又大爽歪歪 | 人妻夜夜爽天天爽三区麻豆av | 国产成人精品无缓存在线播放 | 国产午夜福利91天堂美女 | 久久久久久久无码中文字幕爆 | 中文永久精品国产无损音乐 | 国产成人精品免费视频大全 | 国产福利不卡免费视频在线观看 | 精品国产欧美一区二区三区 | 凤凰av免费观看 | 国产av日韩一区 | 国产刺激对白国产情侣 | 国产亚洲欧美另类一区二区 | 色综合久久一区二区三区 | 7799精彩视频天天看网站 | 无人区AV在线观看 | 欧美永久精品大片综合NBA免 | 粉嫩AV国产一区二区三区 | 国产福利资源网在线观看 | 成人精品视频一区二区三区 | 国产短裙高跟肉丝在线观看 | 92久久精品一区二区 | 国产女主播喷水视频 |