ytjfcd
級別: 探索解密
![]() |
各位西門子大俠:我有一S7200(224)PLC,運行指示燈顯示正常,但是輸入輸出指示燈均不亮,輸入接口端外供DC24V正常,面板開關打在RUN時無法在線,而打在STOP時可以在線,請問是咋回事? |
|
---|---|---|
|
lensia
級別: 略有小成
![]() |
大哥,有點常識好不,PLC設置成STOP狀態是所有程序都停止運行,你再怎么強制輸出Q都不會有輸出指示的,1樓的兄弟說的是對的,請檢查通信設置吧 |
---|---|
|