youzida_121
由自達
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]() 這是配電開關室內的無功補償柜的圖紙,這排無功補償柜實際接在B點,但總感覺變壓器總開關的電流偏大,這排電容柜的接線位置可能有問題,但又說不清楚為什么,大家?guī)臀曳治隹纯矗x謝。 |
---|---|
|
張棟嶺
級別: 略有小成
![]() |
集中補償接在哪點一樣只要是主母排就行,主要看功率因數控制儀電流取樣位置是很重要的。總開關電流偏大不要感覺要看儀表,功率因數補到多少,我的單位是不求有功但求無過只補到0.94-0.96,追求1太危險物業的追求到1發生系統諧振炸補償柜系統過壓損壞了大量的設備,諧振過流會造成主開關跳閘時間很短的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |