angelagent
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 做電控已經10年了,電控的入門門檻確實很低,只要你想學,很快就可以入門。 當真正能做精、做好的卻不是那么多。 在這行水平真的是參差不齊。 大家都比較偏向于實現功能和編程,卻忽視了很多基礎的東西。比如元件選型、安全要求。 大家好像覺得什么信號都往PLC拉就完事,很多都違反了現行的行業標準或者安全標準。 特別是很多公司的設備都進過了CE認證,但實際設備卻完全達不到CE的要求,留下了很多安全隱患和法律上的責任。 由于設計中的失誤造成的重大經濟損失和人生安全事故,嚴重的是可以對法定代表人和直接設計師師判刑的。 如果是通常的設計失誤,造成了甲方經濟損失的(如返工),可根據合同賠償對方的經濟損失。 以我看到某廠壓力機的說明書為例: 1、緊急停止直接進PLC 或者只有單一回路的情況普遍存在。 2、安全光幕也是單一回路。 3、涉及安全的雙閥也是單一的控制 4、涉及啟動危險運動部位的 5、編碼器采用增量編碼器,只用AB 相,沒Z相檢測,沒外部檢測。當發生角度偏差時無法知曉。 舉不勝舉。 依據一些行業標準,都是有重大的安全隱患。所以我國每年發生的工傷非常多。 如果是CE的話,緊急停止,光幕,啟動,基本上是要采用安全繼電器或者安全PLC的 ,并形成閉環監控。 而我們國家做的話,至少也要設計雙回路的硬線去保證,而不是圖省事進PLC完事。 作為設計的一員,雖然在我國現在追責到個人設計工程師還沒有立法,但我們有時候要銘記一些社會責任。 也許會由于你的設計,造成生命財產的損失。 大家可以一起討論,分享。給后面的兄弟一些理念,避免走入設計的誤區。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
秋雨231
級別: 略有小成
![]() |
搞笑的,這位兄弟,你這么厲害還要別人給你程序,你自己寫出來不是正好顯示你很厲害嗎?搞沖床那位兄弟說的對,會多少種牛X的PLC不值得炫耀,能編出好程序的才牛叉。本人搞工控十幾年,玩過5,6種PLC,大中小都有,涉足多個行業,每個行業有每個行業難搞的點,你不了解就胡扯,不像工控人務實的態度。 |
---|---|
|
秋雨231
級別: 略有小成
![]() |
說得很對,每個行業都有不同的工藝要求,不是行業的人不知道的很難理解,要摸透這個工藝要求,需要學習,需要各方面的知識來領悟,有些人認為,某某人水平高,做什么機器都能行,其實這是錯誤的理解,每個人再厲害,進入他以前沒進入的行業就是個新手,一定要學習,我自己涉足幾個行業,是深有體會的,剛接觸某個行業,盡管對電氣很了解,但是設計出來的東西還是不符合客戶要求,原因就是對這個行業不了解,每個行業有每個行業的控制要求,比如同步控制,定位控制,流程控制,還有主要做監控數據類的,還得了解設備的運行方式,還得了解客戶對設備的功能要求,或者有時候客戶表述不清楚,或詞不達意,就導致走彎路,一句話,不了解設備,不熟悉設備就做不好控制。 |
---|---|
|