樓主  發表于: 2014-03-25 21:55
     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

ffd001
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 700 點
下載積分: 584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2023-06-02
查看ffd001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-29 17:08
是不是接成倍壓整流了
天行健

主站蜘蛛池模板: 国产成人久久综合电影 | 亚洲精品无码不卡在 | 国产成年女人特黄特色大片 | 狠狠色噜噜狠狠狠 | 中文成人精品视频久久视频 | 高朝久久久久久久久久 | 国产成人久久精品一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久动漫 | 国产精品精品自在 | 国产仑乱老女人 | 加勒比精品久久一区二区三区 | 国产熟女亚洲精品明星自拍 | 精品成人网 | 国产人妻久久精品二区三区老狼 | 国产乱伦一区二区三区 | 国产精品一区欧美日韩制服 | 国产一区二区日韩欧美在线 | www.三级在线| 91福利视频合集 | 亚洲一区二区在线播放 | av无码亚州不卡播放网点 | 国产精品大全 | 中文超碰中文字幕 | 成人亚洲综合色婷婷秒播 | 99久久久无码国产精品AAA | 亚洲成人一区二区 | 国产对白国语对白 | 日韩国产亚洲 | 天天干天天日天天 | 精品日韩色国产在线观看 | 亚洲精品无码成人A片在 | 亚洲国产精品无码专区成人 | 国产一区二区三区四区观看 | 91久久香蕉国产熟女线看 | 亚洲一卡2卡三卡4卡2024 | 国产欧美日韩中文久久 | 岛国精品一区免费视频在线 | 欧美内射BBW偷拍 | 丁香五月天婷婷激情 | 国99精品无码一区二区三区 | 99精品国产综合久久久久 |