hzy
好東西,應該大家分享。互學互進
級別: 略有小成
|
描述:控制程序
圖片:
描述:控制符號表
圖片: 我司有一臺變頻器,用的是USS協議控制,打手動時,可以啟停,自動時,也可以啟停。但在自動狀態運行時間長了(大概一天)后,就不能停機,安急停都沒用,自能斷電。求高手指點 我把控制程序給你看看,還有符號表 我檢查了2014和2041都是缺省值0,現在我用的是我另一條線的變頻器,可以停止 [ 此帖被hzy在2014-04-18 17:16重新編輯 ] |
---|---|
|
自動機器
級別: 略有小成
|
在自動狀態下,變頻器的啟停是通過USS通信控制的嗎,要是的,你就檢查P2014是不是等于0,要是等于0就是設定一個值,比如6000(6000代表6000毫秒,也就是說變頻器在1秒鐘內沒有收到上位機發送的報文,變頻器就會報故障)在自動狀態下不能停機,要是變頻器也沒報通信故障,那就證明不是通信的問題,而是上位機控制邏輯的問題,檢查程式以及外部信號吧。 |
---|---|
|