bobosaviola
級別: 探索解密
|
馬達接線柱 各位大俠,請看圖。馬達功率200HP,380V,50HZ。接線時在里面繞了一圈,在使用大概2個多月后出現變頻器警報。后來拆蓋檢查,發現接線柱已經全部燒掉,電纜繞圈這部分也燒毀。 初步判斷兩種原因: 1、繞線造成渦流產生熱量,但是本人不清楚如何計算發熱量,請各位大俠指點。 2、接線柱接線不牢,感覺可能性不高。三項都燒毀,而且是一側接線柱燒毀比較明顯。 |
---|---|
|
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
|
額 并不是線多繞了一圈叫渦流了 |
|
---|---|---|
|