級別: 工控俠客
![]() |
一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。 ![]() ![]() ![]() ![]() 等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒! [ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
星形接法,三個一組,再接到三相電源。零線不要接,接了反而不好。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
1分就說這么多了。反正別并了再接星型,也別接什么零線。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
你也知道如果只是三根加熱管接成星形,我肯定是不會抽到零線的,因為燒了一個無所謂,大不了就只有另外兩組工作,電壓一人分一半。降點功率。但是,因為每一相是用3根管子并聯的,為什么一定要先并聯3根呢? 180KW=3KW*60根,為什么不組成20個星形(每個星形9KW) 3個星形肯定比3根并聯后組成1個星形好。3個星形也是可以共用一組SSR的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|