a475100193
級別: 略有小成
![]() |
要求伺服電機以5個段速走完。在整個過程中,每個段速都有對應的路程,中間不能停頓。 例如第一段:以100HZ走完3M; 第二段:以200HZ走完2M; 第三段:以50HZ走完5M,。。。。 這個怎么實現?用伺服內置多段位置控制,段與段之間會停頓, 用匯川的伺服與PLC |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
直接設伺服內 的內置多段位置控制 匯川伺服is620有非標,功能非常容易實現 目前 8段相對定位或絕對定位 8段速度、加減速時間、到位等待時間都可以自由定義 每段之間過零 或 不為零也可設定,運行中暫停或退出也可 伺服本身還可送出當前正在運行的段號,定位完成信號等 是直接用戶,剛剛用過該功能 用通訊 可以實現任意段數控制 [ 此帖被yerong在2014-07-21 20:42重新編輯 ] |
---|---|
|