freedos
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 這條生產線不是我負責的,很奇怪,, 4個月之中燒毀5臺SWE變頻器,,,測得電源電壓410V ,,11個變頻器隨機燒毀的,,有一臺甚至是后半夜沒開機的情況下燒掉的,,據此推斷損壞與負載和參數設置沒有關系,,,電控柜全密封,帶空調和取暖機......就是問高手缺相狀態會不會燒毀變頻器,,我現在就是懷疑母線槽與電柜之間會不會出問題,,換進線電纜非常麻煩.... 希望大家給個建議應該怎么去查,,謝謝了,,, |
---|---|
|
dongfu
級別: 工控俠客
![]() |
你的變頻器前端接了幾個開關 重點檢查有一相擬接非接 而引起高壓擊穿 |
---|---|
|