tzhihao6
級別: 略有小成
![]() |
三菱變頻器報故障 E.THT 變頻器過載 1. 電機和變頻器都是新的 采用外部控制 2. 11KW的FR E700系列的變頻器帶7.5KW的電機,電機沒有帶任何負載, 現在是只要啟動電機變頻器就報故障 E.THT , 加減速現在是設10秒, 電流設17A,頻率上限設50HZ 、 Pr71電機選這設3 , 電機容量設 7.5KW 電機極數設 4極 3 變頻器點動是也是報故障 E.THT 變頻器過載 現在只有在0速時很慢的情況下調節點位器就可以啟動,想快點都報故障 E.THT 變頻器過載 。 請各位幫忙看下是什么問題 急急!!!!!!!!! |
---|---|
|
1553122298
級別: 論壇先鋒
![]() |
把變頻器調到監視電流,看瞬間電流到底有多大,電流大就是負荷重了,變頻器是不是有問題,變頻器要控制一些升降之類電機功率要選大點,我遇到過報警比較平凡的和你說的報警代碼一樣,變頻器有個熱過載保護,正常是電機電流的一點五倍,我調大點就好了,要不你再調大點,其實這個故障是變頻器質量問題: |
---|---|
|