ps963852
級別: 略有小成
![]() |
老大,F(xiàn)X3U本體是可以的 [ 此帖被ps963852在2015-01-02 10:48重新編輯 ] |
---|---|
|
ps963852
級別: 略有小成
![]() |
FX3U用DPLSV 可變脈沖頻率可以實現變速。 |
---|---|
|
qiaoziqiang
級別: 略有小成
![]() |
大哥!我也知道PLSV可以改變!相對位指令.和絕對位呢?懂! |
---|---|
|
z376945315
級別: 探索解密
![]() |
用DPLSY 做吧,可以運行到你要的位置,因為伺非跟據脈沖定位的所以只要確認發送的脈沖數沒問題。至于DDRVI ,DDRVA是不能的一旦運行,就固定頻率了。 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
DPLSY DPLSV 這兩個嚴格來講不是定位指令,因為沒有加減速,伺服停不下來,過沖!就是說走不準!精確定位指令DDRVI 和DDRVA才是控制伺服!初學者容易搞混! |
|
---|---|---|
|
ps963852
級別: 略有小成
![]() |
明白了,你說的是對的,那只能用Q或者L系列了 |
---|---|
|
ps963852
級別: 略有小成
![]() |
懂了,我的錯,PLSV是不支持兩軸定位 |
---|---|
|
sunrisk
級別: 略有小成
![]() |
200和FX本體都不行,在運動過程中都改變不了速度,需要用定位模塊. |
---|---|
|
hsl199
級別: 略有小成
![]() |
PLVS雖說可以變速,不知道你們變速行嗎?你想從一個高速變低速或更高速,它的速度曲線平穩嗎?感覺好丑,變速銜接處有抖動 |
---|---|
|