zhengcai
級別: 探索解密
![]() |
在一條絲桿的中間安裝一個原點感應器,只有這一個,這樣用PLC找原點比較合適,因為工作時是會原點上下都去的,用普通原點復歸在異常斷電時,如果在原點另一邊則會找不到原點 |
---|---|
|
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
![]() |
2樓方法是可行的,缺點就是需要有一個方向永遠擋著原點,另一邊要完全不擋住原點,然后利用指令向不擋的一邊找原點。 我也有個方法,就是在某一側再裝一個開關(或者是極限),然后自己寫一個回原點的程序。 1,向極限開關方向尋找這個點, 2,找到這個點后回退到原點之后。3再向原點方向尋找?nbsp; 我這樣做的,也成功了。很好用。邏輯一定要寫好。 |
|
---|---|---|
|