liujianbo818
級別: 略有小成
![]() |
風機和電加熱聯動,啟動時先啟動風機,延時啟動電加熱;停止時先停電加熱,延時停風機。 線路圖出好。現調試出現問題。電路圖詳見附件。 問題是,啟動正常的。停止時,電加熱接觸器,偶爾停止后又重啟。就不關機了。好幾臺都一樣的故障。是偶然情況。并不是每次都這種現象。采用施耐德低壓原件。 |
---|---|
|