行在中北
級別: 探索解密
![]() |
臺達ASD-B2系列伺服電機設定2500個脈沖一圈,驅動器設置四倍頻,電子齒輪比為1:1,PLC指令為DDRVI ,發送10萬個脈沖,頻率為2萬,理論上伺服電機應該旋轉10圈,但是調試時伺服電機只轉了一圈不到,這是怎么回事,還請各位大神賜教!!謝謝 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
兄弟跟你忽悠一下,B2是160000脈沖的編碼器,沒有4倍頻一說。出廠伺服電子齒輪是16:10就是 100000脈沖一圈,你改了沒有,如果是你1:1,那么就是160000個脈沖一圈,你發100000個就是不到一圈 |
|
---|---|---|
|