我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容量300千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝! |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
由于場地限制無法再增加電容柜,原柜的無功自動控制器是12回路,可再加兩組電容,問題是再加兩組也補不起來,能否改換幾組電容容量大的,不知換多大的合適,望高手指點。另外我公司電機大多存在大馬拉小車現象,都是新設備,更換電機也不太現實,不知大家都有什么方法改變一下。 |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
感謝大家鼎力相助。我這是新廠,配電設備和生產設備都是新的,多數設備配的電機都有點大,11千瓦的電機運行電流才10A,18.5千瓦的18A,22千瓦的才12A。有二臺11的,三臺18.5的,一臺22的。大家說說是買電機合算還是加電容柜合算。 |
---|---|
|